Probleem met stophoogte van oximo 50 rts motor na aanspreken obstakeldetectie.

Op al mijn rolluiken zit een oximo 50 rts motor met obstakeldetectie.
Bij 1 vd rolluiken is de obstakeldetectie recent aangesproken, de de deur stond nl open.
Nu gaat het rolluik (240 cm hoog) net niet meer volledig open, wat kan er ad hand zijn?
Het stoppen op de benedenpositie is goed, eenmaal beneden stopt de motor op de normale tijd/plaats.
Kan iemand met me meedenken? Mijn verkoper heeft zich toegelegd op kunststof kozijnen en pakt dit amper op. (Enkele weken wachttijd terwijl ik de deur niet meer open kan).
Alle ideeën zijn welkom.

Antwoorden

Somfy
Somfy

Somfy

Niveau
3
3990 / 5000
punten
Team

Kan je proberen de motor van de spanning af te halen en weer onder spanning te zetten. De motor zou dan na het bedienen weer zijn eindpunten zoeken.